回复:V20变频器启动时大转矩

已锁定

老兵veteran

  • 帖子

    10038
  • 精华

    506
  • 被关注

    576

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-07-23 18:16:58

2楼

西家变频器,无论哪个系列,一拖多,只要是有硬联接,最好都要做电机参数识别。


从描述,我分析你的负载是行车的走行机构,两台电机跨在导轨上共同驱动行车的移动。此时是认为电机通过行车的车体做硬联接的,要做电机参数识别。


如果即便是用于辊道,也建议做静态识别,但可以不做动态识别。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心

精华帖版主置评:大概率如此。回复很精彩。kdrjl