回复:G120 30002报警

已锁定

chive425

  • 帖子

    25
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2008-02-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2023-07-23 18:18:25

12楼

展开查看
以下是引用yming在2023-07-22 18:16:07的发言 >11楼

降低磁通(励磁电流)来降低被拖动时,过压报警是可以的。

因为,磁通(励磁电流)是通过调整变频器输出电压来实现(电流控制)的。

但不是通过参数P1570,它主要是针对矢量控制模式的。在P0096=1标准驱动中,它是不可见的。

V/f(标准驱动)下,用来控制励磁的是参数1310连续电压提升、1311加速电压提升、1312启动电压提升。

你应该使用这三个参数的配比,调整磁通(励磁电流)。

注: 通常,电机的额定励磁电流是额定电流的40%多。小电机较大,大电机较小。

看电机的功率因数Cos(Fi)就知道了。Sin(Fi)就相对与励磁电流。

过于减小励磁电压,会导致转矩不足。(与弱磁升速道理相似。)

以下是引用chive425在2023-07-22 12:41:29的发言 >5楼:忘了交代了,是v/f控...

引用5楼详细内容:

忘了交代了,是v/f控制,没制动电阻

vdc max是激活的

我不是想让激活快速励磁让它启动的更快。我是想,能不能减小绕组的磁通,这样就算他启动的比工频慢,被拖着处于发电状态,电压也不会大到触发报警。

不知可行吗。

因为看论坛上,有人用快速励磁,也就能快几十ms,感觉不够看啊。

以下是引用kdrjl在2023-07-22 09:09:12的发言 >1楼:变频调速辊道电机?...

引用1楼详细内容:

变频调速辊道电机?不需要制动吧?如果是,把G120的Vdc_max激活不就行了吗?P1254 = 1;P1240 = 1。


如果有制动,不要激活上述。需要加大制动电阻吸收能量的能力。


另外在控制上,变频调速的辊道不要停机,保持启动状态,转速设定值置0,这样,就能与其他的电机同步运行了。减小励磁时间,属于下下策的方案。不好呀。

明天先试试这个方法。

我的参数是P0096=0,p1570这个参数是能看到的。

1310,1311,1312这几个参数原来的值是50%,0%,0%。默认设置的就这样?

上周五的时候曾经尝试过把1311和1312分别加大到45%,1120原来是2s,改成1s。因为注意到有些辊道是s120,矢量控制的,他和工频电机在一起,就没发生这种情况,就怀疑这边vf控制是力量不够,但改完之后还不行。想了想,可能是因为s120装了制动电阻的缘故。现在转变下思路,想把励磁减小,那么明天先把1310设置成20%,其他两个设置成0,再试下。