降低磁通(励磁电流)来降低被拖动时,过压报警是可以的。
因为,磁通(励磁电流)是通过调整变频器输出电压来实现(电流控制)的。
但不是通过参数P1570,它主要是针对矢量控制模式的。在P0096=1标准驱动中,它是不可见的。
V/f(标准驱动)下,用来控制励磁的是参数1310连续电压提升、1311加速电压提升、1312启动电压提升。
你应该使用这三个参数的配比,调整磁通(励磁电流)。
注: 通常,电机的额定励磁电流是额定电流的40%多。小电机较大,大电机较小。
看电机的功率因数Cos(Fi)就知道了。Sin(Fi)就相对与励磁电流。
过于减小励磁电压,会导致转矩不足。(与弱磁升速道理相似。)
明天先试试这个方法。
我的参数是P0096=0,p1570这个参数是能看到的。
1310,1311,1312这几个参数原来的值是50%,0%,0%。默认设置的就这样?
上周五的时候曾经尝试过把1311和1312分别加大到45%,1120原来是2s,改成1s。因为注意到有些辊道是s120,矢量控制的,他和工频电机在一起,就没发生这种情况,就怀疑这边vf控制是力量不够,但改完之后还不行。想了想,可能是因为s120装了制动电阻的缘故。现在转变下思路,想把励磁减小,那么明天先把1310设置成20%,其他两个设置成0,再试下。