恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-07-23 21:58:33
18楼
SEW是不是又给你推他们的异步伺服电机了?
伺服电机的过载倍数固然高一点,但对于提升机而言,并不需要。原因是在提升机加减速时间一般1~2秒即可,在调试合格的情况下,启动最大电流一般不超过电机额定电流的1.5倍,普通电机完全可以做到。
伺服电机的高过载倍数,更多的时候是用在加减速要求很快的场合,比如加减速时间0.1秒,这样启动瞬间电流会很大。
G120+普通三相异步电机方案做定位控制,如果你所在城市有非日系的汽车厂,可以去看看,大概率就会遇到这个方案。
至于你提到的启动时报过载,大概率是调试没调试。
请填写推广理由: