我遇见的情况如下:正常生产中,预精轧到中轧的4架轧机突然停车,从电流记录曲线来看,是自由停车的,6RA70未报警,WINCC上也没有故障信息,我们分析,如果操作工没有拍急停,应该就是误发的停车令(说明:我们的操作台上是用一个自锁的转换开关来控制开、停车,1为开车令,0为停车令),且又是几个机架的停车令同时发出,故障应该与24V公共线有关,当时先加了一根跳线,构建一个供电环网,随后的4天时间就没出现这个问题,检修时又查了一遍,发现K6的控制开关上端24V公共线的接线松动了
1.我是新手 2.我不聪明 3.以上两点如有疑义,本人拥有最终解释权