这是一个大惯性负载的启动。我们用4kW电机启动一个大惯性辊筒,都是以电机额定电流加速,加速时间就是系统的最大能力。时间比较长一点而已。大约需要10多秒钟吧。起步有点慢,但很平稳。符合使用需求。


我的意思是,假如现场能够允许上述这样的加速时间,不一定非要工频直起的加速,因为工频直起,启动电流是很大的哟。