高侠,我不理解该SR60cpu还有模块扩展的余地情况下,你为什么还要选择logo?
SR60支持6+1模式,另外如果在一条导轨上横向没有安装空间时,可以通过延长电缆6ES7288-6EC01-0AA0(1米)来实现在其它导轨上的模块扩展,我曾经也遇到过类似的情况,是通过这根延长电缆来实现模块扩展的。
感谢王工提醒,之所以用LOGO!主要还是由于以下原因:
1、这个延长电缆我还真没用过,所以看现场的空间,若加扩展就要挪那个端子,就决定另外加台LOGO!解决。
2、一个很重要的原因还是当时在现场没有带电脑,本来只是琢磨着先看一看现场。结果由于工艺老是出问题,老板非得要求先改一台,所以当天买来LOGO!,通过屏幕输入程序,当天就改完了。老板很满意,后面就把另外几台设备的改造给了我。