以下是引用hf1在2023-07-22 15:37:02的发言 >6楼

建个DI结构化数组,含3个变量:譬如DI[*].b是字节索引,DI[*].x是位索引,DI[*].Value存放映射进来的值,初始化时把b和x都填好,然后用第二种方法就可以了。需要调整时直接修改某一个b和x的值就好了

        有没有详细操作的图片和步骤。如果我现在定义I0.0位原点,I0.3位启动,I0.5是暂停, I0.7是停止,分别对应DB块中的低1个位是原点,第三个位是启动,第五个位是暂停,第七个位是停止。但是实际接线的电工把原点接成I0.5,启动接成I0.7,暂停接到I0.3,停止接到I0.7。现场调试发现不对,要么去改线,要么去修改程序。改线工作量太大,工程师没时间,电工不在现场。修改程序是比较快捷的方案,你这个IO映射能不能快速修改这些程序,不需要大量去程序中修改这些地址。