回复:PLC的IO映射到自己建的数组上来的

已锁定

mengquanshui

  • 帖子

    3405
  • 精华

    4
  • 被关注

    65

论坛等级:至圣

注册时间:2007-03-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-07-24 10:30:15

13楼

展开查看
以下是引用Siemens automation在2023-07-24 09:57:29的发言 >12楼

        有没有详细操作的图片和步骤。如果我现在定义I0.0位原点,I0.3位启动,I0.5是暂停, I0.7是停止,分别对应DB块中的低1个位是原点,第三个位是启动,第五个位是暂停,第七个位是停止。但是实际接线的电工把原点接成I0.5,启动接成I0.7,暂停接到I0.3,停止接到I0.7。现场调试发现不对,要么去改线,要么去修改程序。改线工作量太大,工程师没时间,电工不在现场。修改程序是比较快捷的方案,你这个IO映射能不能快速修改这些程序,不需要大量去程序中修改这些地址。

以下是引用hf1在2023-07-22 15:37:02的发言 >6楼:建个DI结构化数组,...

引用6楼详细内容:

建个DI结构化数组,含3个变量:譬如DI[*].b是字节索引,DI[*].x是位索引,DI[*].Value存放映射进来的值,初始化时把b和x都填好,然后用第二种方法就可以了。需要调整时直接修改某一个b和x的值就好了

   我感觉还是要改现场的线呀,要不你设备的一般最少二套电路图是不是都需要去重新装订?