恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-07-24 14:28:33
1楼
授权不匹配主要包含以下几种情况:
① 安装了RT运行版授权,但是却打开WinCC项目管理器编辑项目(编辑项目需要RC完全版授权)。
② 外部变量个数超过了RT或者RC授权点数(授权点数与外部变量个数对应,与变量类型无关。OPC中的条目是外部变量,占用WinCC授权点数的)。
③ 归档变量个数超过512个,但是又没有安装归档授权(默认的RT或者RC授权可以归档512个变量,超过512个归档变量,则需要额外购买归档授权)。
④ 启动了“用户归档”选项,但实际没有安装用户归档授权User Archive(历史数据归档对应的启动项是“变量记录”,与“用户归档”无关,如果没有使用到此选项,请不要在启动项里勾选。“用户归档”是WinCC的一个选件,主要是用来做配方的,详细信息,请参考WinCC帮助--〉选件--〉用户归档)。
⑤ 单站项目对应的是单用户项目,项目类型选成多用户,则会提示缺少Server授权,可以通过点击项目名称调出的项目属性对话框进行项目类型修改,如图(集成项目默认的是多用户项目)。
所有WinCC基本版(RT/RC)中均包含512点的WinCC变量记录归档授权。当需要归档超过512点的更多变量时,用户需要升级WinCC的归档点数。
WinCC V7.4SP1的归档授权有以下几档:
? 1500 archive variables (countable)
? 5000 archive variables (countable)
? 10000 archive variables (countable)
? 30000 archive variables (countable)
WinCC的归档授权点数是可以叠加的,例如同时购买1,500和5,000点归档授权传输到同一台电脑,则可以实现6,500点归档。
参考资料:
www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/hmi/wincc/q1_software/list_q1.html
WinCC授权问题合集 (siemens.com.cn)
请填写推广理由:
分享
只看
楼主