回复:西门子wincc7.3RT运行版,512点的授权,运行1年多的时间,提示授权超限。

已锁定

yangchunbaixue

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    545
  • 精华

    0
  • 被关注

    35

论坛等级:侠圣

注册时间:2020-02-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2023-07-24 14:28:33

1楼

授权不匹配主要包含以下几种情况:

① 安装了RT运行版授权,但是却打开WinCC项目管理器编辑项目(编辑项目需要RC完全版授权)。

② 外部变量个数超过了RT或者RC授权点数(授权点数与外部变量个数对应,与变量类型无关。OPC中的条目是外部变量,占用WinCC授权点数的)。

③ 归档变量个数超过512个,但是又没有安装归档授权(默认的RT或者RC授权可以归档512个变量,超过512个归档变量,则需要额外购买归档授权)。

④ 启动了“用户归档”选项,但实际没有安装用户归档授权User Archive(历史数据归档对应的启动项是“变量记录”,与“用户归档”无关,如果没有使用到此选项,请不要在启动项里勾选。“用户归档”是WinCC的一个选件,主要是用来做配方的,详细信息,请参考WinCC帮助--〉选件--〉用户归档)。

⑤ 单站项目对应的是单用户项目,项目类型选成多用户,则会提示缺少Server授权,可以通过点击项目名称调出的项目属性对话框进行项目类型修改,如图(集成项目默认的是多用户项目)。

所有WinCC基本版(RT/RC)中均包含512点的WinCC变量记录归档授权。当需要归档超过512点的更多变量时,用户需要升级WinCC的归档点数。

WinCC V7.4SP1的归档授权有以下几档:

? 1500 archive variables (countable)

? 5000 archive variables (countable)

? 10000 archive variables (countable)

? 30000 archive variables (countable)

WinCC的归档授权点数是可以叠加的,例如同时购买1,500和5,000点归档授权传输到同一台电脑,则可以实现6,500点归档。