回复:1200modbus控制D700变频器,能写启停但写不了速度是啥怪原因??

已锁定

镇长

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    723
  • 精华

    0
  • 被关注

    22

论坛等级:侠圣

注册时间:2016-10-11

白金 白金 如何晋级?

发布于 2023-07-25 09:02:09

5楼

展开查看
以下是引用jjx277710905在2023-07-24 16:52:22的发言 >0楼



1200modbus控制D700变频器,能写启停但写不了速度是啥怪原因??

40009控制启停,40014控制频率,我单独给这两个地址写值,能正常控制变频器,但是用指针,却给40014写不了频率值,这是为什么??

40009到40015寄存器是不连续的,不支持一次写6个字的长度,一次写最多2个字长度,要分两次写40009-40010,40014-40015