怀疑哪个出问题,在那个信号上加上数据日志。不用蹲在现场看,出了问题看一下数据日志行了。
是的,如果故障范围能够锁定在这个相对的范围,这个方法可以的。
我的这个故障比较特殊,当震动力到达一定时,对射光电发射侧有接触性故障问题了。
我用一把内六角,轻轻拍打光电支架,故障马上出现,正因为感觉奇怪,所以把过程写了一贴大家来分享。