我们现场遇到有趣问题。

如图所示。当快件依次通过光栅A.B.光幕C时,各光电开关信号是有效信号。

问题来了,正常生产偶有光幕C报故障,维护人员清洁对光检查线路,但是还是有此现象。查看光栅光幕有遮挡时,接收端灯颜色变化正常。由于是偶发不可能时时监控程序和变频器DI变化(用STARTER看输入点)。最后原来是,快件通过光栅B时看像工作正常,但是信号线确有接触不良现象发生,后台并没有真正收到B信号,因为没有B信号,造成快件到光幕C时报故障。

记得有一次,帮同事处理一起“匪夷所思”的程序逻辑问题,因为有其它事务没有深入下去了,至今还一直挂在我的心头。

话说有一个故障报警程序,就是一般的启、保、停控制逻辑那种,主要起因是由于机械磨损原因造成类似的对射光电误报,但是,这个报警“自己”会复位,我是查看报警记录看到的。我当时和同事解释是报警复位按钮触点存在闪断。结果在现场从站控制箱去看,这个报警复位按钮触点是连接常开触点,于是,我说可能存在的干扰问题,DI输入的干扰问题,因为所使用的变量地址重复问题我排除过的。

本想继续深化,做脉冲累加程序,测试这个输入点是否存在我分析的,那天因为其它事务没有深入了。