增加前馈量,叠加于误差输入信号处,这属于系统含有多变量输入的闭环控制,但围绕的控制目标还是1个的,

你现在的问题是,控制目标是温度,只是你这个温度系统有大滞后的特点,采用前馈办法可能达不到你的目标。