回复:如何正确使用急停功能,求解

已锁定

Siemens automation

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1049
  • 精华

    15
  • 被关注

    312

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-06-23

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-07-25 15:27:54

20楼

展开查看
以下是引用Mr.咖啡豆在2023-07-25 13:55:37的发言 >17楼

一般项目在初期招标的技术协议里对设备的安全功能或安全控制回路都有一个大概的控制规定,个人认为还是先确定一下在项目技术协议里有没有规定急停必须切断动力电源或是控制电源;如果我个人设计的话还是偏向认为急停串联切断控制回路电源或是伺服的STO、设备使能、可能导致设备运动的气源等,反正要保证急停被按下时设备不能有任何动作,急停松开,按下复位后再恢复到之前的状态,急停后PLC依然可以读到子站的设备状态。部分急停作为暂停按钮,不同的急停有不同的功能感觉不太科学,可能会误导操作工操作,拍下暂停进入设备危险区域内,程序互锁有漏洞可能导致设备动作;另外急停如果不是硬接线控制在项目调试初期,程序不完整的情况下调试人员拍下急停设备依然可以继续动作(未使用安全PLC或者安全继电器等),可能会有一定的安全隐患。

      我的设计急停不是暂停。急停按下是故障,我所有故障设备在自动模式下会自动进入暂停。只是急停按下后如马达这类的运动机构会停止,气缸保持原有不变。急停后所有动作都不能动,取消急停后程序是在暂停模式,需要解除故障后再去按启动继续按键,设备会继续运行。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有10582条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。