视频我上传到B站了,上面可以看到最后实际的效果,就是启动的时候一瞬间给0.5秒的50HZ,然后就降到电位器设置的频率。如果按照变频器一般的启动方式,是启动不了了的。这个台车自重加上上面的工件重量,10几吨是有的。

当时用V20调试的时候,多脉冲好像也尝试了。V20不能100%成功,有的时候要多点动几次才能启动台车。


静态电机识别确实没做,说实话之前也没这个概念。以前只知道用矢量SVPWM那种控制方式的变频器要做电机参数识别,我以为VF控制就不用识别。

这次还有一个差不多的设备要使用西门子的变频器,想着又怕出现这样的问题,就提前问一下大家这个怎么调试好。


西门子的调试软件是那个?和电脑连接要使用什么样的数据线?