各位好:
我的问题是:PCS7标准配置,DO、DI、AO模块从无问题,AI模块信号屏蔽层原两头都接,好多信号在STEP7中显示32767,后把现场的屏蔽层全摔开,只在IO柜这头接在单独接地极上,稳定了两个多星期,昨晚这个问题又回来了。有几个信号(现场变送器没送电)我能看着输入值在-32768和32767之间跳变,没有任何人动,各点接触良好。所有的通道在模块上、端子排、现场加模拟信号都无任何问题,但部分信号线只要一碰现场的变送器就跳到32767。但是该变送器输出4~20MA电流也很正常,不知如何???