恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-07-27 09:15:31
1楼
时隙图挺清楚的。就是点动信号结束以后,实际速度还要有一个小的惯性,继续执行运行,然后再停止。
所以,问题1应该是提前结束;问题2应该是你说的;问题3是只要点动信号存在,电机始终运行,直至点动信号结束,经惯性后停止点动加速或停车。
你知道电动电位计的原理吗?点动就是电动电位计工作的那种。给上升信号,加速,停止上升信号,电机运行保持;给点动下降信号,电机减速,停止下降信号,电机运行保持。而点动信号结束后,电机实际有一个惯性作用的滞后。
点动信号脉宽时间,是由上位计算机提供的。或是PLC。或是PC机。变频器这边仅仅是执行这个命令。
仅此而已吧。不知是不是你想要的解释?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主