回复:请教一下,一个电压信号能否接到两个模拟量输入通道上

已锁定

202007174028TV

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    575
  • 精华

    2
  • 被关注

    14

论坛等级:侠圣

注册时间:2020-07-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-07-27 10:30:16

16楼

展开查看
以下是引用斩风control在2023-07-27 09:30:51的发言 >15楼

copy比动脑去做省事多了,成本也是公司的,后期还能降本,哈哈

以下是引用sangshunyang在2023-02-16 18:12:48的发言 >9楼:这是原理上解决问题...

引用9楼详细内容:

这是原理上解决问题的。现在电气设计存在一种怪现象,仿别人的设计,不去思考别人为什么要那样做。那种做法是否合理,优点在哪里,缺点在哪里,如果不那样可能会出现什么问题,有时那样的设计就是画蛇添足也照样照搬。比较突出的是每个PLC输出点都要加个中间继电器中转,即便是仅带几个毫安十几个毫安的负载也加个中间继电器。

以下是引用史德利古尔在2023-02-16 16:58:53的发言 >7楼:这个说的是对的,以...

引用7楼详细内容:

这个说的是对的,以6ES7 234-4HE32-0XB0为例

±10V时输入阻抗≥9kΩ,电压输出要求负载最小电阻1kΩ,

如果用这个模块的输出接到这个模块的输入,理论上可以接9路输入。


另外电流接多路是串联,同样以这个模块为例

AI电阻是280Ω,AO负载电阻最大600Ω,所以1路AO可以串接到两路AI上。

以下是引用莘莘学子在2023-02-16 16:06:41的发言 >5楼:和阻抗有关,并上...

引用5楼详细内容:

和阻抗有关,并上去能带的动,就没问题;如果拉低电压,就买个分配器,一分二电压。

单纯从原理上好像行的通,可以试试,但从回路上看好像少了点什么!

15楼:PLC输出点可以不一定要继电器做负载呀,当然这样转一下会保险一点,可以避免面超电流以保护PLC的IO点!