恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-07-27 16:33:02
9楼
“io信号速度变化快,导致主站处理错误的情况”这种情况不太可能,如果通讯超过handshake的时间,S7通讯的功能块会报警,需要检查一下程序逻辑有没有问题,检测开关判断条件有没有做滤波等;亦或是使用录屏+Traces功能,监控观察撞门时,门动作的输出点和通讯故障有无被触发,以及程序输出时到门完全打开所用的时间。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主