回复:200smart的轴goto指令问题?

已锁定

肖肖肖先生

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    642
  • 精华

    0
  • 被关注

    31

论坛等级:侠圣

注册时间:2019-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-07-28 07:56:12

16楼

展开查看
以下是引用202007174028TV在2023-07-27 16:15:32的发言 >14楼

讲的好难理解呀

以下是引用肖肖肖先生在2023-07-27 15:33:29的发言 >13楼:如果2000等于0,则20...

引用13楼详细内容:

如果2000等于0,则2000等于1

确实没有上升沿。

程序是自上向下扫描的,扫描到程序段2的时候VD2000已经为1了,所以没有0-1的跳变。