实际上我描述的问题2和问题3是矛盾的,你讲的是速度点动的现象,我说的是增量点动,在变频器里是设置了增量距离的,我实际上不懂的是JOG信号是在增量距离到达前还是到达后复位。时序图里没有描述增量距离这个变量,而我认为PLC的JOG信号和变频器的增量距离到达不可能在同一时刻发生。
假如JOG信号置位,电机就动,复位,电机就停,那这个增量点动有何意义,完全和速度点动一样。
我理解的增量点动是JOG给个上升沿,电机就走预先设置的增量距离,之后不管JOG是什么电平,电机走完增量距离后都不会再起动,除非又来一个上升沿。
从官方给的时序图并不支持我的理解。
从那张时隙图看,你说的增量点动和速度点动都是一样的。并不是到了位置停的那种吧。