回复:使用FB284驱动G120变频器之增量点动功能疑惑

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36784
  • 精华

    452
  • 被关注

    1458

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-07-28 13:50:08

3楼

展开查看
以下是引用手机用户20230111330023在2023-07-27 12:48:36的发言 >2楼

谢谢版主回答。

实际上我描述的问题2和问题3是矛盾的,你讲的是速度点动的现象,我说的是增量点动,在变频器里是设置了增量距离的,我实际上不懂的是JOG信号是在增量距离到达前还是到达后复位。时序图里没有描述增量距离这个变量,而我认为PLC的JOG信号和变频器的增量距离到达不可能在同一时刻发生。

假如JOG信号置位,电机就动,复位,电机就停,那这个增量点动有何意义,完全和速度点动一样。

我理解的增量点动是JOG给个上升沿,电机就走预先设置的增量距离,之后不管JOG是什么电平,电机走完增量距离后都不会再起动,除非又来一个上升沿。

从官方给的时序图并不支持我的理解。

从那张时隙图看,你说的增量点动和速度点动都是一样的。并不是到了位置停的那种吧。

我是你的朋友