回复:伺服驱动用的电源滤波器进线需要用屏蔽电缆吗?另外帮忙看看这个布线是否合理?

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36720
  • 精华

    451
  • 被关注

    1450

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-07-28 14:01:24

1楼

柜内双绞,柜外屏蔽。这个都是无所谓的。


你这个图片最大的问题是什么?就是捆绑。把所有的线都捆绑在一起,没有输入输出的空间分布隔离?没有强弱电的空间隔离?那可是违反EMC安装布线准则的哟。


把线卡子去掉,重新空间物理隔离,分布,固定各自的输入线,输出线,控制信号线。按EMC安装布线准则去做。