先问一个问题:1200的运控能力在西门子的规划内算什么水平,他的PTO输出甚至做不了高阶运控。
以你的2000脉冲分辨率举例来算个大致的定位精度,丝杆螺距除以速比除以2000,定位精度是多少mm,够不够满足大部分基本应用?
话说都啥年代了,还在PTO,最近5年,我用PTO的次数一只手就数得过来。相反高阶运控ethercat和三菱的ssc光线总线可太好用了,简单的点对点,三菱cclink ie basic和pn的v90也可以。
如果追求低价又要高质量的定位解决方案,1200不见得适合你。