0楼

地址指针为变量,间址寻址和变址寻址没有区别.
另外,WHQ888
S7语言,只能同时打开一个全局数据块和一个背景数据块,你的想法不可取.
如果你想给数据块赋初值的话,可以先生成一个UDT,在UDT内赋处值,然后在生成DB块的时候调用即可.当然,你的数据块的数据结构应该是一致的,所对应的初值也应该是一样的,否则就无法实现.
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download