你可以一步一步排除,首先将驱动总线的终端电阻直接插到主轴伺服模块上,将后面的三个模块屏蔽掉,看主轴模块的红灯是否亮,如果亮的话再将主轴模块断开,只接电源模块,不接驱动,试试,如果电源模块正常的话,说明可能是主轴模块的问题,如果只接主轴模块是好的话(红灯消失),那么可以按照以上的方法一段一段的屏蔽,应该可以找出是哪个模块坏的,我上依次也出现过同样的情况,总共十几个模块,所有的红灯亮,最后查出是最后一个驱动模块烧坏,更换一个就好了,以上是我的一点建议,你可以试试!