以下是引用kdrjl在2023-07-30 09:47:28的发言 >1楼

这种问题呀?怎么说呢?应该是仁者见仁,智者见智。


变频器的寿命,是由安装使用环境和运行启动次数,还有负载超额定运行等等因素决定的。


所以,一般的针对重要的,贵重的变频器系统,尽可能主电路不断电。保持通电状态。变频器的风机控制,可以根据温度自动控制。这样的方法,在合理应用的环境和运行条件下,几十年都能保持正常运行。这样的情况是有应用案例的。


如果系统不那么重要,那就随便了。只要是合理的使用,符合要求的环境条件,也无所谓了。变频器的直流母线电容器,不好了可以自己换。


假如说,断电是为了节能?这个理由感觉太牵强了。就算风机不停连续转,单位不是家庭,至于这么省吗?更何况设备本身是生产资料,是盈利的工具。它要是坏了,还要花钱增加成本呢。


如果说,长期连续通电的系统,无人值守,怕出安全事故隐患。倒是理由。但如果有措施,也是可以的哟。


个见。

如果能单独停掉冷却风机那是最好的