以下是引用Zane在2023-07-30 10:57:40的发言 >5楼

SLM的风机是根据SLM整流单元的启停而工作的,所以在停机阶段,完全可以做到只关闭SLM功率单元即可,根据楼主描述,SLM的风机功率都是1KW了,那肯定都是大功率的整流单元,应该都是带DRIV-CLIQ接口的,通过报文控制SLM整流单元的启停即可。这就是我们通常的停机状态,强电部分关断,控制弱电保持待机。


至于,是否要切断SLM上级的主进线,我认为每日停机不需要,节假日停机可以,毕竟主开关每日通断两次,使用寿命大大缩短,省下来的电费是否够换一个主开关?

对,我就是希望通过plc程序将SLM模块停掉,当电机需要运转时,先启动整流,整流启动完毕后,再启动逆变。当电机不需要运转时,通过plc停止逆变,当电机完全静止时,再通过plc通讯停止逆变。现在就是不管电机是否运转,plc给整流的控制字一直是运转。