你还是不会看技术数据的说明。顶楼图片除了你圈的框,还有一个高负载HO的基本电流,它是25.5A。西家传动给出驱动装置的最高峰值电流是2倍的HO,也就是你这个驱动模块最大的峰值电流是51A,根本不允许到56A。,假如到了56A,瞬跳过流保护。而51A的峰值电流不允许超过3秒。