回复:关于柜内DC24V电源如何分配

已锁定

北极的企鹅会飞

  • 帖子

    24
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2019-05-23

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2023-08-01 10:43:38

9楼

展开查看
以下是引用Zane在2023-07-28 18:02:53的发言 >7楼

保险丝端子,对系统维护来说不方便,我宁可用刀闸端子

以下是引用北极的企鹅会飞在2023-07-28 17:22:37的发言 >5楼:其实可以用保险丝去...

引用5楼详细内容:

其实可以用保险丝去区分不同用途的24V电,,一个电源接到保险丝端子排上端,下端分出去很多24V电。而且就算在保险丝后的电源短路了,保险丝熔断很快,对电源的影响也很小,不会造成电源保护导致电压缺失或者PLC掉电。而且保险丝端子也比较节省空间。

刀闸端子不能熔断吧,只是相当于一个开关。保险丝端子相当于在刀闸上加装了保险丝。如果现场有东西短路的话,刀闸没办法熔断,会造成开关电源过流保护,导致24V电掉电。