我这边有一套系统是S7-1511-1PN 与第三方的视觉系统进行TCP 通讯, 第三方的视觉系统做为服务器,S7-1511 做为客户端, 程序是按照西门子的官方网站的例子(S7-1500 做客户端与第三方设备的TCP 通信)编写。刚开始程序运行的顺利,没有问题,第三方的视觉系统日志会显示收到的内容, 当设备停机(S7-1511 不在发送数据给第三方设备,但是网络和电没有断掉)大于等于8小时后,S7-1511 再次给第三方发送数据时, 视觉系统日志没有显示,也没有反应。我的解决方案如下:1 把第三方的视觉系统的应用程序,打开关闭几次,再次发送数据,有时会成功, 但有时也不会成功。2, 当关闭应用程序不解决问题时, 我把第三方 视觉系统控制器进行重启操作,再次发送数据,有时会成功, 但有时也不会成功 ,3, 当重启视觉系统的控制器不成功时, 我把 PLC和视觉系统进行重启 (就是进行整个系统的断电操作),重启过后,PLC 发送数据一定会成功。 PLC 和视觉系统 是通过交换机链接在一起的。我的问题是 , 为什么PLC 长时间不发送数据后,再次发送数据会不成功 ?这里面有什么没有考虑到的 ?我该怎么做?谢谢!