回复:关于博图1500中,TIME_TCK和runtime的问题

已锁定

chive425

  • 帖子

    25
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2008-02-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2023-08-01 16:33:10

4楼

展开查看
以下是引用Zane在2023-07-22 22:05:16的发言 >3楼

那倒也不是这么说的,事实上扫描周期是增加了,程序中评估出来没有错呀,

其次,扫描周期因为指令的执行的关系,本身就是存在波动的,为啥就不能用呢?

第三,楼主也完全可以设置固定扫描周期

以下是引用chive425在2023-07-21 13:29:39的发言 >2楼:意思就是说,我如果...

引用2楼详细内容:

意思就是说,我如果点眼镜,在线看程序,会影响到runtime计算的数值呗?

如此说来,runtime计算出来的扫描周期也只能看看了,不能用到程序中。

以下是引用Zane在2023-07-15 12:49:17的发言 >1楼:是这样的,应为程序...

引用1楼详细内容:

是这样的,应为程序监控会增加扫描周期,而博途S7-1500的通信服务是Slice方式的,这必然会导致对具体程序段执行时间测量的失真。事实上大部分情况应该是没这么高精度要求的

我觉得并不是这个意思。

程序不应该因为你的监控而出现扫描周期变长的情况。


评论