不对。
Modbus Protocol Suite支持2种卡。
一种是施耐德SA85卡,这是个ModbusPlus卡。RS485总线结构的网络。
安装WinCC 自带的驱动时应选MBX Drivers。
每台电脑最多能插4块卡。所以会有Adapter0-3.

一种就是标准以太网卡。
安装WinCC 自带的驱动时应选EtherNet MBX Drivers。
每台电脑最多能插4块卡。

但是SA85卡+以太网 总数也不能超过4个。

理论上讲,ModbusTCP是开放协议。
WinCC 如果能通过Modbus协议在以太网上和施耐德互连的话,
就可以和所有的支持以太网的Modbus设备互连。

要知道,就连施耐德的SA85卡的驱动都不是施耐德自己写的。
是Modbus用户组织中的另外一家公司写的。
Qiaopeng1231--乔鹏