回复:200smart 子程序变量全部使用的是 inout 类型 在多次调用后还是出现了冲突

已锁定

手机用户20211015211567

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2021-10-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2023-08-01 22:58:47

10楼

vd104 vd124 vd144  是三个阀门的开度反馈   vd108 vd128 vd148  是三个阀门的开度设定,程序中的开阀逻辑是在反馈大于设定时,Q点会停止输出,实际运行步骤,三台的设定都大于反馈,手动逐一开启闸门,都响应指令,执行开阀动作,但是,当二号和三号的反馈值已经大于设定值了,此时一号的反馈值小于设定值,三台的开阀Q点并没有停止输出,当一号的反馈值大于设定值了,三台一下子全部停了,(设定值和反馈值在触摸屏上实时都可以看到,并没有异常)