回复:S120 SLM停止问题探讨

已锁定

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21052
  • 精华

    399
  • 被关注

    1484

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-08-02 21:28:48

10楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2023-08-02 09:47:00的发言 >9楼

SLM如果断使能,会不会线路接触器的控制信号也断了?需要做个测试才能知道。


整流回馈电源不应该经常操作运行停止。调试阶段除外。正常工作以后,尽量不要断电。对设备有好处。

线路接触器的功能应该不能用,这是由SLM的OFF1控制触发的,需要单独做逻辑