以下是引用xf123456在2023-08-02 22:12:46的发言 >23楼

如果是运行在能量回馈模式,电表计算的电能总数会减小吗

这种在回馈电网运行下的系统,针对单位总电表而言,确实是减少计量的。以一个最简单的例子。


两个变频器拖动两台电机进行对拖试验。它们一个电机电动,一个电机发电。这两个系统采用共直流母线机构。然后你用电量示波表测试网侧进线电流,就会发现,两台电机都在满功率的连续运行,而电流示波表的指示进线电流很小。基本就是两套系统的有功损耗。包括电机的和变频器的内部损耗。而这两台电机满功率运行的能量流动,实现了自循环状态。请注意,尽管网侧用电量很小,那也是有消耗的,不是永动机呦。

我是你的朋友