回复:V90 PN STO复位后无法使能,MC_Power ErrorID报16#8001

已锁定

jsdwgc-lsk

  • 帖子

    523
  • 精华

    4
  • 被关注

    31

论坛等级:侠圣

注册时间:2020-07-20

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-08-04 10:53:04

11楼

展开查看
以下是引用手机用户20230227404997在2023-07-26 16:50:25的发言 >5楼

补充一下,这两天我们在线监控发现STO触发后工艺报警编号ErrorDetail.Number报421,STO硬件恢复后偶尔会有MC_Reset不能确认掉421这个工艺报警,在421工艺报警未被确认掉的情况下重新给MC_POWER Enable后MC_POWER.ErrorID就报16#8001错误,所以我觉得问题还是在为什么会出现STO硬件恢复后通过MC_Reset不能确认工艺报警421的情况,请教各位大神,STO从触发到恢复后MC_Reset、MC_POWER等执行的时序是什么样的,MC_Reset.Execute、MC_Power.Enable需要哪些特殊的条件,谢谢!

以下是引用手机用户20230227404997在2023-07-23 10:26:58的发言 >0楼:1515TPLC带15个...

引用0楼详细内容:

1515TPLC带15个V90PN 伺服,使用105报文,在激活STO后再复位有偶尔会有伺服无法使能,MC_Power ErrorID报16#8001,进一步查看ErrorWord是16#00008000,ErrorDetail.Number是102,只有通过伺服驱动器断电才能复位,请教各位大神帮忙看看啥原因,谢谢!




不能使能是因为有故障存在,而故障无法复位的原因大概率是出在STO的实现上。你的硬件是怎么连接的,是急停直接连的STO1,STO2还是通过继电器转的,或者又是安全继电器转接到驱动器的。

一入工控深似海
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8094条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。