有一台西门子430的变频器,经维修单位维修更换部分板件后,启动时报警A0501,考虑是电机需要进行辨识,于是开始进行快速调试,按照说明书步骤,先将变频器恢复出厂设置,然后选择P0003=3,P0010=1,并设置304,305等电机名牌数据,到P1910时选择1,屏幕出现A0541,然后选择P3900=1,结束快速调试开始辨识电机,结果是只显示BUSY,结束后A0541消失,无法继续进行电机辨识,再次启动时仍然报警A0501,频率只能升到12HZ。