以下是引用YUKJ在2023-08-03 17:23:23的发言 >19楼

SMART的PID算法事实上与200的相同,只不过因为SMART的运算速度比200快,在相同杭州类似的控制对象下,SMART可以直接使用200的PID程序,可以得到相似的控制效果。如果为了使SMART的控制效果更好,可以略微增大P, 略微减小I,  也就是略微增大PI的放大系数。

我说的是使用PID指令的情况下,这有很多项目经历才这样说。 对于向导的pid没有项目运行经验,不知道。

以下是引用李岩在2023-08-03 09:43:58的发言 >17楼:腻害!本胖将来也准...

引用17楼详细内容:

腻害!本胖将来也准备自己写一个最简单的PID,准备参考200的那个。

以下是引用偶阵雨在2023-08-02 16:46:48的发言 >16楼:我以前用smart做16...

引用16楼详细内容:

我以前用smart做16路温控,smart最多支持8路吧,我只能自己写逻辑控制,最后也可以达到正负一度的样子,smart真心没1200好用

谢谢YUKJ版,本胖最近用smart做的PID温控也是直接条用PID指令的。