对,直接读取流量计上的读数,客户无法反驳N多问题。

 刚刚前几个月,我司上了3条流水线设备,其中,每条均有一台毛坯加热炉设备。

其中,一台毛坯炉的天然气流量计读取,无论的实时流量,还是累积流量均比同样类似的要小50%左右,这不是节能的效果,是流量读取的误差。将这台流量计换到其它旁边的毛坯加热炉上使用,读取正常。

 咨询流量计供应商,说流量计的入口必须要有大于管径6倍的直行辊道,也照做了,但是,这台流量计硬生生的就是只有实际流量的50%,排除旁通阀漏气的可能,至今这个问题还没有得到结果。