FB284的“ActFault”管脚输出的是具体故障代码。
您可以打开后缀为“Answer”博途项目,去看一下,答案中关联的是FB284的“AxisError”引脚,这个引脚含义是轴当前是否有故障,这是一个BOOL量
您可以在以下链接中查找到FB284的管脚说明:
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109765618