恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-08-05 00:15:48
53楼
这个牛角尖,钻的没毛病。挺好。只是这个问题不要和矢量控制输出到电机相联系。
其实前面y版的帖子里已经说了。就是没有自动优化,自己通过空载运行,也能知道额定励磁电流是多少了。而且这个值可以不是一个点,是一个范围即可。别出圈就行。
在测试矢量控制的励磁电流分量时,一定要关闭效率优化功能。
推荐你如果想钻这个问题,去看看过去的MM440的旧帖子,以及MM440早期的使用手册。我还曾经推荐过一篇英文的帖子,专门讲MM440手动优化,获取合格的励磁电流参数值的文章。因为那个时候,受限于算法,针对第三方电机的优化,磁化电流在自动优化中总是过不去。需要手动优化确定。但到了后来,MM440的自动优化,励磁电流100%自动完成。完全没有问题。直到现在的SINAMICS产品。
矢量控制这是西家传动的首创,也是独门绝技。这里面有些know-how需要自己去悟了。嘻嘻,既然是know-how,就是窗户纸。需要捅破。而技术持有者,不可能会和盘托出的。
OK MM40手册我去研究一下 至于英文帖子 烦请版主指路
请填写推广理由:
分享
只看
楼主