一个PCS7系统的升级改造项目,要把旧的PCS7 6.0的项目升级到V9.0
建了V6.1,V7.1,V8.1,V9.0四个版本的虚拟机,一级级升级上来,虽然遇到些问题,但总体还算顺利
项目中的WinCC项目之前被剥离出来了,在V6.1的虚拟机中被我重新整合进项目,然后WinCC项目也一步步升级,完整编译
现在工程实施阶段,项目结构如图:

7月29号一大早,对服务器FURL1SERVA下载,激活运行正常,然后对客户机FURL1OS1下载,激活也正常
之后由于别的原因对服务器项目完整编译了一次,重新对服务器下载,激活运行正常,再更新了客户机项目的数据包后,对 FURL1OS1下载,结果客户机连不上服务器,导航切换按钮显示< no text >,之后各种折腾也解决不了
之后想到把OS项目重做一下:备份画面和项目的C脚本文件,导出AlmLog、TagLog、Tag、画面树,然后删除项目中的服务器和客户机,项目Save as一下,并勾选reorganization,在另存的项目下重新添加SIMATIC PC Station作为服务器,完成硬件配置后,编译导入标签,再将之前的各种备份导入或拷贝进去。
把新做的WinCC项目在工程师站上激活运行,结果导航按钮都没内容了。。。
然后检查新做的WinCC项目的 OS Projector Editor,发现在 Basic Data栏, 那四个框里空空如也,而之前备份的项目里是有很多内容的,也不知道是哪里设置的不对造成的,新做的项目宣告失败。。。。
还好之前 7月29号一大早的项目还有备份,于是回到那个版本,对服务器FURL1SERVA下载,激活运行正常,然后对客户机FURL1OS1下载,激活正常,后来想到一个办法,把FURL1OS1项目的下载路径修改为FURL1OS2的对应路径,下载到FURL1OS2电脑中,激活正常,能连上服务器,之后干脆把这个能正常运行的项目拷贝到其它客户机电脑中,打开,修改WinCC项目的计算机名称,激活运行,也能连上服务器,这个问题就这样解决了?。。。
我就纳闷了,为什么按照常规步骤,在工程师站建立的多个客户机OS下载连不上,是什么原因?
还有我新建的WinCC项目,为什么OS Projector Editor的Basic Data栏, 那四个框里空空如也?
本项目所有服务器、客户机电脑都在同一网段,同一工作组,采用同样的用户名和密码,都能互相访问共享目录,并能互相远程桌面访问
之后这几天也对服务器项目完整编译了几次次,重新对服务器下载了几次,没敢更新客户机的数据包,怕更新了连不上服务器了