恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-08-05 08:32:45
13楼
各位大侠,最近做了一个关于流量累计的程序。流量计现场表头也有累计值。但是DCS这边只读取了瞬时流量。客户想看这个累计流量。所以我就在DCS侧做流量累计。做完后刚开始累计时两边的累计数据能对上,越往后偏差越大。考虑到大数吃小数造成的偏差,我优化了我的流量累计程序,但是还是会有偏差,时间越长偏差越大。客户老是说我的程序有问题。后续实在不行我就直接改方案,改成通讯,直接把流量计上的累计值读上来。
我想了想是不是DCS的累计算法和流量计本身的累计算法不一致导致偏差越来越大吧。哪些大佬们对这方面熟悉一点的去多多指点一下。
另存争取, 累计程序不变, 达到一个计数单位, 比如1.0, 就取出一个1.0, 加到另一个DWord类型中。
32位双字, 可以存储四十多亿, 一般够用了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主