1、PLC的通讯口是485的,而LCD是232还是TTL?可用MAX485芯片转换为TTL与LCD接口。
2、你先编制通讯协议,数据用电脑的串口调试软件逐字节发送给液晶,看看是否能正常显示。
3、数据格式正常后,在PLC上编制程序,用PLC发送,如果还不行,用电脑通过232/485转换器接在PLC口,监视一下PLC发过来的数据是否正常。
4、BUSY线可以用楼上的方法解决,也可以用延时方法。
我一直用这样的方法调试串口的,很管用。至于你具体的细节,只能你自己去解决了,毕竟我们没有看见你的东西啊。