回复:【开源】Modbus设备的单FB封装和多设备平行调用的通用架构 ------ 一个温控器案例的完整项目文件

已锁定

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21533
  • 精华

    408
  • 被关注

    1512

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-08-05 12:04:49

90楼

展开查看
以下是引用万泉河在2023-08-04 16:13:07的发言 >86楼

今天有人把程序专门分享到***了,才看到。 


提个小小的建议,或者你也可以当成是改进目标:

 



如果能把FB5里面的除了温控器数组之外的所有其它变量,也都塞FB9里面就好了。 


你现在用了5个温控器,还用了循环。 那么如果同一条485线上面,除了5个温控器之外,还有4个变频器,怎么办?还能平行/并行吗?


呵呵,又拿一些工程上尽可能回避的设计来说事儿,总以为自己很能。


5个温控表,4个变频器,在我这儿一定至少分两个串口分别通信控制!不懂的话就去多做几个项目!