各位专家、高手,紧急向大家求助一起奇怪的故障:
设备:S120带一台风机
负载:675V的3600KW电机,0-720rpm额定速度区间,720-1000弱磁工作区间
故障现象:
1.当电机工作在720rpm以上弱磁区间时,如果电网只有两台发电机(共5000KW)在网,则会出现在馈电柜出现电流不平衡报警并跳闸。如果有三台机在网,则没有这种情况。
2.但无论几台发电机在网,电机进入到额定负载后,电机升温很快,二十多分钟就到了150℃,电机绝缘等级是F级。变频器本身温度尚可,但也偏高。电机是风-水冷制冷方式。
3.变频器有三个1500KW的逆变模块,监测环流r7052,大概在-100~100A区间波动,这个值是不是偏大?报警值P7010是20%,虽然没报警,但是感觉这个值不应该这么大。
4.在馈电侧出现电流不平衡报警时,变频器直流母线电压波动也很大,如下图:
是否s120对弱磁工作电机需要特殊调试或特殊的参数?或者说这个环流是不是正常范围?电机异常升温有啥原因?
谢谢各位!