说一个事情,刚刚前几天维修设备,维修过程另外已经发贴。
一个温度模块6ES7 134-4JB51-0AB0,之前因为外部PT100故障,我临时处理过。等备件到达后,我在具体更换时,发现原连接有4线与2线制的区别(实际是二线制的)。在具体确认端子时(模块弹簧端子连接),不经意间,碰到了模块。连接好模块外部传感器线后,发现原本好的通道数据也不好了。于是,才返回到控制柜看,发现该模块与其它模块不平整,用手按压可以听到哒的一声,说明刚才在确认回路时,触碰了模块与底座,发生模块离开原位置的情况。如果不是在连续维修,也不一定会怀疑到这些。
由此,搬迁遇到的问题,也可以理解是正常的,外部干线的连接正确与否,搬迁过程的震动引起的各类电气的接触性问题等等。