回复:S120电流不平衡和直流电压波动的奇怪故障

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-08-05 15:38:08

1楼

看了半天,这个系统是发电机组供电的?且逆变器是三个1.5MW并联的?如果是,这两个问题都够致命的。发电机组是并联的,输出逆变器是并联的。两边都有严格控制环流的问题。


这样的问题,还是找西家传动官方技术支持解决吧。S120的输出并联应用。需要注意的问题就是第一要保证输出电压的相位严格同步,第二保证并联的均流问题吧?有检测手段的话,对供电系统的电源质量和S120输出的电量都要测一下。看看到底是否符合要求。


风机驱动电机热,主要是电流波形畸变所致吧?测试一下变频器的输出电压电流波形,谐波成分等等。是否波形的畸变太严重了?