SLM如果断使能,会不会线路接触器的控制信号也断了?需要做个测试才能知道。
整流回馈电源不应该经常操作运行停止。调试阶段除外。正常工作以后,尽量不要断电。对设备有好处。
刚才看了一下SLM运行逻辑,当SLM模块启动时,先进行预充电,当预充电完成时,SLM模块X9的 3、4端子闭合控制主接触器吸合。这里的 “SLM模块启动”很可能就是控制字的第零位即OFF1。这里我改天去测试一下,如果使能变频器即OFF1=ON要重新进行预充电的话,我觉得还是没有必要去改,我怕老是启停slm模块会影响里面电容的寿命