以下是引用Zane在2023-08-05 12:17:10的发言 >7楼

可以啊,编码器的安装有一定要求,必须确保编码器零点是出现在行程方位内的。


其次,如果机械安装有减速比的化,谁说编码器零点不会多次出现?

机械传动是这样的,电机---减速机---旋转轴及编码器。

依据   S7-1200 运动控制回原点与轴位置相关的常见问题  

https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-1200_plc_easy_plus/10-Technology/03-MC/08-FAQ/02-HOME_FAQ.html#_Toc5

为什么用户在实际执行回原点指令时,轴遇到原点开关没有变化,直到运行到硬件限位开关停止报错?

①寻找原点开关的速度过快,可以减小“逼近速度”和“参考速度”,如图 1 所示。

②原点开关有效时间过短,可以设置DI点滤波时间,例如图 1 原点开关是I0.4,则在“设备视图”中减小I0.4的滤波时间,默认情况下DI的滤波时间是6.4millisec,用户根据DI点有效时间选择合适的滤波时间。如图 2 所示。

根据答案可以判断出原点开关ON时长必须大于扫描周期。并没有采用硬件中断的形式。